隐患险于明火

防范胜于救灾


元旦假期将至

为保障全州消防安全形势持续稳定

恩施州消防救援部门成立专项检查组

深入辖区公众聚集场所

集中开展消防安全“零点”夜查行动

现对近期夜查中发现的20家

火灾隐患单位

进行集中曝光

都有哪些单位“上黑榜”

具体存在什么隐患

下面,小编带您进入“现场”




来凤县


建筑(单位)名称:

来凤县南方家私专卖店

存在火灾隐患:

1.卖场内未配置灭火器;2.疏散通道被货物占用堵塞;3.安全出口未设置疏散指示标志。



建筑(单位)名称:

来凤县鸣丰科技塑业有限责任公司

存在火灾隐患:

该场所办公室采用聚氨酯泡沫夹芯彩钢板搭建。



建筑(单位)名称:

来凤县来欧商业管理有限公司

存在火灾隐患:

1.场所安全疏散、防火分区、消防设施设置不符合消防安全条件;2.消防车通道入口处净高不足4米;3.部分店铺开向消防通道的部位未采取实体墙和甲级防火门窗;4.部分疏散楼梯间在首层不能直通室外;5.建筑三楼中宇等店铺占用公共疏散通道;6.五楼鹰卫浴店内喷淋头被遮挡;7.室内消火栓内无水带水枪和消防软管卷盘;8.地上三至六楼喷淋系统管网内无水;9.建筑未安装区域火灾报警控制器;10.未安装应急照明、灯光疏散指示标志和应急广播;11.部分疏散走道、店铺内未安装排烟设施;12.部分店铺吊顶内电线线路敷设不规范。





恩施市


建筑(单位)名称:

恩施州居嘉乐物业服务有限公司(电力公司下院小区)

存在火灾隐患:

1.物业服务企业未履行消防安全职责:未明确具体的人员负责小区消防安全管理;未组织开展防火巡查检查;未组织开展经常性的消防宣传教育;未制定灭火和应急疏散预案,并定期开展消防演练;2.室内消火栓系统损坏、消火栓管网内无水;3.部分室内消火栓箱水枪、水带缺失;4.经适房封闭楼梯间防火门闭门器全部损坏;5.灭火器全部过期;6.经适房部分疏散指示标志、安全出口标志损坏;7.未聘请消防技术服务机构对消防设施进行维护保养,未对自动消防系统进行定期检测;8.未按要求建立微型消防站。




建筑(单位)名称:

恩施工贸家电商贸有限公司航空路连锁店

存在火灾隐患:

1.部分疏散指示标志损坏且被广告牌遮挡;2.部分疏散门锁闭;4.楼梯间内堆放易燃可燃物;5.场所内的仓库区与经营区未形成有效防火分隔。




建筑(单位)名称:

恩施市七星官邸足浴会所

存在火灾隐患:

1.模拟火情,该场所的消防应急广播系统未联动;2.部分防火门闭门器损坏;3.排烟机房内存放易燃可燃物。







利川市


建筑(单位)名称:

利川市阳光网络天地

存在火灾隐患:

场所内使用易燃可燃材料装饰装修。




建筑(单位)名称:

中国石化销售股份有限责任公司湖北恩施利川乌龟石加油站

存在火灾隐患:

便利店与车辆维修店之间使用木板进行防火分隔,耐火极限不符合要求。






建始县


建筑(单位)名称:

建始县景江生态农业开发有限责任公司

存在火灾隐患:

1.未制定灭火和应急疏散预案、无演练记录;2.部分疏散指示标志失效;3.感烟探测器防尘罩未摘除;4.微型消防站消防器材配备不足。





建筑(单位)名称:

建始丰源浩庭酒店有限公司

存在火灾隐患:

1.火灾自动报警系统显示多处故障未处理,无消防控制室值班记录;2.发电机房与油料未分开设置,与配电房未形成有效防火分隔;3.七层客房仅一部疏散楼梯;4.部分防火门未设置闭门器。



建筑(单位)名称:

恩施华龙城物业服务有限公司建始华龙城物业服务中心

存在火灾隐患:

1.消防过滤式自救呼吸器过期;2.感烟探测器防尘罩未摘除;3.部分室内消火栓水带缺失;4.稳压泵控制柜、消火栓泵控制柜设置为手动状态;5.11层试水阀压力表损坏;6.喷淋泵控制柜设置为手动控制状态。






巴东县


建筑(单位)名称:

巴东县巴人之都大酒店

存在火灾隐患:

1.部分客房内消防过滤式自救呼吸器过期;2.消防水泵房部分电线未穿管保护;3.顶楼消防水箱水位不足;4.消防水泵房未设置应急照明灯。




建筑(单位)名称:

巴东县捷风物流有限公司

存在火灾隐患:

1.感烟探测器防尘罩未摘除;2.冻库与其它部位未进行防火分隔。




建筑(单位)名称:

巴东县盛世豪门娱乐有限公司

存在火灾隐患:

1.抽查开水房电气线路未穿管保护;2.末端试水装置开启后压力小于0.05Mpa;3.消防档案建立不全;4.工作人员不能熟练操作火灾自动报警系统控制柜;5.未定期开展员工消防培训和灭火演练。






宣恩县


建筑(单位)名称:

宣恩县时代娱乐城

存在火灾隐患:

1.火灾自动报警系统未处于工作状态;2.火灾自动报警控制柜备用电源故障未及时修复,且存在火警未维护处理;3.消防控制室无人员值班且值班记录填写不规范。




建筑(单位)名称:

宣恩县珠山粮食购销公司 

存在火灾隐患:

1.生产车间二楼吊顶采用木板等可燃材料装饰装修;2.生产车间二楼配电房未与车间进行有效防火分隔。






咸丰县


建筑(单位)名称:

咸丰县发夏一品天下小区

存在火灾隐患:

1.火灾自动报警系统无法正常使用;2.未配置灭火器;3.室内消火栓、喷淋管网内无水;4.防烟系统无法正常使用;5.消防联动系统无法正常使用;6.电缆井内堆放杂物。






鹤峰县


建筑(单位)名称:

鹤峰县壹玖捌柒网咖

存在火灾隐患:

1.楼梯间堆放杂物;2.灯光型疏散指示标志损坏。




建筑(单位)名称:

鹤峰县皇朝丽都娱乐会所

存在火灾隐患:

1.灯光型疏散指示标志、应急照明灯损坏;2.火灾自动报警控制器故障。



建筑(单位)名称:

鹤峰县英皇娱乐会所

存在火灾隐患:

1.楼梯间堆放杂物;2.室内消火栓水枪水带损坏。