1、孝南区宇济槐荫天地小区:
①物业管理单位未明确消防安全责任人、管理人及其职责;
②未开展居民消防宣传教育活动;
③电缆井未封堵,且堆放杂物;
④有电动车进楼入户充电和“飞线充电”现象;
⑤1号楼疏散楼梯首层防火门被拆除;
⑥部分机械加压送风风口损坏;
⑦部分住宅一楼大厅内停放电动车、摩托车,堵塞通道;
⑧小区消防车道不畅通。
2、孝南区书院街道后湖社区清华园小区:
①有电动车“飞线充电”现象;
②电动车堵塞小区大门;
③消防栓损坏,灭火器数量不足。
3、汉川市鑫诚佳园小区:
①辖区网格员未开展入户排查,未下发火灾隐患告知单;
②老旧住宅小区未设置简易消防设施器材、临时消防水源;
③消防车道不畅通。
4、汉川光源电力集团有限责任公司家属院:
①电器线路敷设不符合要求;
②楼梯间堆放有杂物;
③消防设施不全。
5、应城市金港一品小区:
①有电动车“飞线充电”现象;
②小区消防控制室值班人员未持证上岗。
6、应城市阳光名城小区:
①火灾自动报警系统未保持完好有效;
②8号楼内擅自拆除防火门;
③室外消火栓被圈占;
④楼栋内部分疏散指示标志损坏;
⑤部分电动车私接电线充电。
7、云梦县楚王城大道玉丰小区:
①小区无物业管理公司,消防安全责任主体不明;
②楼梯间堆放易燃、可燃物;
③电线乱接乱搭;
④小区无室外消火栓;
⑤室内消火栓损坏。
8、安陆市德安花园小区:
①物业管理单位未明确消防安全责任人、管理人及其职责;
②未开展居民消防宣传教育活动;
③有电动车进楼入户充电现象。
9、孝昌县邹岗农贸市场:
市场内电线老化,无消防通道,无消防栓。
10、孝昌县华鑫商住楼:
①未设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;
②未设置室内消火栓;
③未设置防烟楼梯间,只有一部疏散楼梯;
④未设置应急照明疏散指示标志;
⑤管道井设在楼梯间内且未使用丙级防火门分隔;
⑥未设置消防电梯。
11、大悟县御景湾小区:
①物业管理单位未明确消防安全责任人、管理人及其职责;
②未开展居民消防宣传教育活动;
③水管井内堆放杂物;
④物业公司部分员工对本小区消防设施不熟悉,不会扑救初期火灾。
12、大悟县水岸尚品花园:
消防通道被占用。
13、市高新区中建国际花园:
①消防控制室值班人员未持证上岗,不会操作消防控制系统;
②自动消防设施未保持完好有效;
③楼道普遍停放电动车;
④单位消防档案不健全。
14、市临空区道兴社区:
①部分住宅一楼大厅内停放电动车,堵塞通道;
②开发商未将消防设施移交给物业。
提醒:市安委办将适时对整改情况开展抽查督查,对未按要求整改落实的单位从严从重查处。